一、安裝位置選擇- 流動平穩區域:應選擇在污水流動平穩、無渦流的區域,避免安裝在管道的彎曲、分叉和閥門附近,以減小測量誤差。
- 環境條件:考慮安裝位置的環境條件,確保流量計不受陽光直射、雨水和塵埃等外界因素影響。
- 便于維護:安裝位置應便于日常維護和操作,便于流量計的校準和調試。
二、管道要求- 內壁光滑:管道內壁應光滑、無銹蝕,以保證污水流動的順暢。
- 支撐固定:管道應具有一定的支撐和固定措施,以防止因振動或外力作用導致的位移或變形。
- 連接緊密:管道連接應緊密,無泄漏現象,以免影響測量精度。
- 排水設施:管道應設有合適的排水設施,以排除可能存在的殘留物和氣體。
三、直管段要求- 上游直管段:流量計前直管段長度應不小于10倍管道直徑(部分規范要求為5倍至10倍,具體以廠家要求為準),以減小流體流動的擾動。
- 下游直管段:流量計后直管段長度應不小于5倍管道直徑(部分規范要求為3倍至5倍,具體以廠家要求為準),以確保流體流動的穩定性。
- 避免管件:在流量計前后直管段內,不應有閥門、彎頭、三通等管件,以免影響測量精度。
四、安裝方向與滿管要求- 安裝方向:流量計可以水平和垂直安裝,但應確保避免沉積物和氣泡對測量電極的影響。電極軸線最好保持水平,垂直安裝時流體應自下而上流動。
- 滿管安裝:確保流量傳感器在測量時管道中充滿被測流體,不能出現非滿管狀態。
五、接地與防干擾- 可靠接地:流量計必須可靠接地,接地電阻應不大于規定值(如10Ω或4Ω,具體以廠家要求為準),以防止電磁干擾。
- 避免磁場干擾:遠離大功率電機、變頻器等強電磁設備,避免磁場干擾。
六、旁通管設置為便于流量計的校準和維護,應在流量計的上游或下游設置旁通管。旁通管應與主管道保持水平,并設有合適的閥門和排水設施。同時,旁通管應設置明顯的標識,以便于識別和使用。
|